设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]硬件组态保存编译提示 system error SDB generation

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 5514|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]硬件组态保存编译提示 system error SDB generation

[复制链接]

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-31 19:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
重装了 win7 和 step7 保存编译硬件组态提示如图的错误,同个程序换台电脑就好用,有说是step7 安装时有些文件有问题,请教!</p>

图片说明: 1,1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5516°C
2
  • gMTrLjUr
  • 朗青
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-31 20:04:01 | 显示全部楼层
1. 看看你硬件配置表中有没有你现在的CPU的版本,如果有的话,将其删除,重新在硬件配置中添加上CPU,重新编译。

2. STEP7安装路径下,SETP7s7wbxrul文件夹下又没有3个后缀.err的文件?如果没有,修复STEP7安装或从其他机器上拷过来。

3. 可以先将STEP7项目中的system data 删除,然后在HW Config里编译保存再下载一次。

还可以参考同类问题的解决办法——
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=40877&cid=1029
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=62793&cid=1029
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=66247&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-3-31 20:30:00 | 显示全部楼层
看一下你的安装文件夹里Program FilesSiemensStep7s7wbxrul,是不是有后缀为err的三个文件,如果没有的话会报 system sdb error 错误,可以到别的电脑里把这三个文件复制过来,或者把S7重新安装也可以。
3个文件见附图。
                                                      
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            转帖:
最近从库里领来一个CP343-1,型号为6GK7 343-1EX30-0XE0,V2.3,包装里附带升级光盘,我将光盘里的更新全部安装后,发现硬件组态里只有V2.0的,MAC地址和IP设置完成后,保存编译,出现如下提示:
save and compile(4502:632)
module (CP343-1):System error SDB
generation:error in rule file or rule file not found.  
最佳答案:看一下你的安装文件夹里Program FilesSiemensStep7s7wbxrul是不是有后缀为err的三个文件,如果没有把附件里的文件解压进去。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-8 01:43 , Processed in 0.479644 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表