MM440 18.5Kw变频器数字输出2作为故障输出,上电状态,并且没有故障时候输出为接通状态,有故障时,数字输出为断开状态。怎样通过参数取反进行调整:没有故障时候,输出断开,有故障时候接通。感谢大家的解答!</p>
产品版区:标准驱动 悬赏分:5 | 解决时间:2014-04-26 10:52:11 | 提问者:茂哥 - 高级技术员&nbsp&nbsp第7级


问题ID:110895
   
        最佳答案


<div class="title-content">  你利用参数p0748进行状态位取反,即可实现你的要求。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5306°C
2
  • opwgffu
  • 板蓝根
过: 他们

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 18:09:49 | 显示全部楼层
你利用参数p0748进行状态位取反,即可实现你的要求。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 18:27:28 | 显示全部楼层
P0732参数中设置。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            p9748
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.首先感觉楼主对MM440变频器参数设置不太熟悉,我建议楼主接变频器数字输出1(P0731默认为52.3,变频器故障)。P0731设为52.3后,变频器上电后常开点19和20闭合,常闭点18和20断开。当发生故障后19和20断开,18和20闭合。
2.如果非要采用变频器数字输出2作为故障输出,P0732.0设为52.3,P0748.1设为1,数字输出2就输出反相啦。变频器上电后常开点21和22断开,当发生故障后21和22闭合。
见我上传的图片,变频器开关量输出的功能图
请参考MM440使用大全
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/SD/manual/128.PDF
                                                      
图片说明:1,变频器开关量输出的功能  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            MM440的开关量输出,单刀双的功能,常开常闭是自由选择的。别用一个触点输出的,,用单刀双触点输出的。