s7300plc保持接通延时定时器的编号的范围是什么?我试了一下T0不可以T33可以</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3858°C
2
  • ULxbhnVd
  • kenawcl
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-4-30 20:40:20 | 显示全部楼层
对呀,300系列应该是没有讲究拿个配哪个的啊,定时器号只要没重复 可以随便用到那种类型上啊。300的定时基准不是由定时器号来决定的而是由定时器控制字,如果你用的S5T#类型时间,定时基准是自动的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-30 21:20:10 | 显示全部楼层
这个需要在硬件组态中设置的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            定时器类型与编号没有关系确认你输入的是T0而不是TO,再或 重新建项目试试.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            300的定时器号和定时器类型没有关联,只要不超过CPU支持的数量即可,你说的T0不可用,而T33可用这是不应该的,除非你的T0在程序中使用超过1次,你可以用交叉索引查看一下,参考链接:
300PLC的定时器
http://wenku.baidu.com/link?url=xfmFQkaI2r2xryykwcC1Ud3F92NqwweeZbm20Ueo9J2obgBt4T85Hxs040iBgQ7GB4rxCGso2wKFt_XXf6xNx5OmPiy0GWL20zFDAJuuv7O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            T0是不是别处已使用过?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            300对于时间定时器并不像200那样设定类型编号,你T0不可以使用,可以尝试检索一下T0是不是其他地方有用过,可能是用冲突了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   