设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]starter软件中调试G120变频器型号是CU240E-2DP时在线连接成功初 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 9858|回复: 1

[求助-西门子传动技术]starter软件中调试G120变频器型号是CU240E-2DP时在线连接成功初 ...

[复制链接]

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 16:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我用的starter软件是4.3.2.0版本,在调试CU240-2DP时,通过PROFIBUS连接的电脑,点击出厂复位后,出现警告:警告信息为:message:1920:PROFIBUS:Interruption cyclic connection</p>

图片说明: 1,警告截图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
9859°C
1
  • vgocaxg
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 17:57:51 | 显示全部楼层
A01920——
      A1920是由通讯主站引起的报警。A1920,表示来自主站的PROFIBUS通讯被中断。

    这是DP通讯的问题,检查DP插头、接线及终端电阻的设置情况。建议你好好检查一下PLC主站情况,看是否存在主站异常停机等不正常现象。尤其注意检查接线的EMC情况,类似问题遇到过数次,都是通过解决干扰问题来搞定的。

      A01920是指profibus DP通讯的问题,建议检查主机和模块之间的profibus DP插头、接线及终端电阻的设置情况,尤其是电缆的屏蔽,可以将紫电缆金属屏蔽层仔细剥离裸露,再用一根1.5mm2的铜软线将其连接到接地铜排上试试。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        