使用S7-300加CP341与多块仪表modbus通讯,可是是博图V11 sp2指令库里只有CP341 modbus从站指令,怎么没有CP341MODBUS主站指令啊?setup_PtP_V5114下载安装了还是没有,这是怎么回事啊?是不是装了v12就有了啊?怎么解决啊</p>
        问题补充:
在S7-1200模式下编程确实有,但在S7-300模式下就没有了主站了,就有CP341 modbus RTU从站了?

图片说明: 1,1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3648°C
1
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-5 21:00:15 | 显示全部楼层
直接使用博途标准的MB_MASTER指令,博途所有版本都有此指令,它支持300系统,详见图1
博途在线帮助里面有详细使用介绍,见图2
对补充的回答: 可以的呀,见图3,我用的博途V13, 看来你只有升级TIA到V12或V13了
                              
图片说明:1,1  2,2  3,3  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        