高手,现有两台G120变频器,7.5KW,要做两组参数,第一台没问题,同样的步聚做第二台时,完成后就会在左下角有个小叉叉.过程:我是通过把P820设为一个DI输入点,来调第二组参数.问题是调完后,只要该点断开那个小叉叉就出来了,一接通就没事.
另还有一个问题,我是走DP通信的,变频额定频率是50HZ,但是现在想最高走80HZ,问需要调哪些参数,我试过调P310,调大了,也不行,把转速调大也不行.DP通信中,50HZ对应的是16384,我是不是要改这里的?问题,我的DP通信部分是做在一个FC块里的,两台都是来调用这个块,另一台最高频率不需要改变</p>
        问题补充:
补:为什么还会出现警告?即左下角的小叉叉。但是当DI0接通后该叉叉又消失了
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2433°C
1
  • UKBNCKPv
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-6-5 21:07:36 | 显示全部楼层
1、P820设为一个DI输入点,用这个信号作为第二组参数的切换选择。如果这个信号不接通为“1”,第二组参数将不会被激活。

2、想最高走80HZ的话,只需如下设置参数即可:

P2000=80
P1082=80
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        