[求助-西门子PLC300/400]300输出

[复制链接]

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-6-7 20:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
要编一个模式,要求是PLC的输出灯能正常的亮,但是负载不能工作,请问我这个改造怎么处理?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2205°C
2
  • gmRFGTgf
  • 情人日记
过: 他们

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-7 20:45:18 | 显示全部楼层
300的输出模块的指示灯与输出继电器(晶体管)是并联连接的。如果想要把它区分开来有2种方法可以实现,一个是打开输出模块将指示灯回路和输出回路人为地断开(公共端)然后再用一个输出来执行通断的连接;另一种就是我们常用的中间继电器转换时,用一个继电器控制中间继电器回路的电源。
                              
图片说明:1,输出模块内部连接图  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-6-7 20:53:03 | 显示全部楼层
你可以先正常的编程,用外部选择按钮或是一个输出点控制负载的控制线圈。当钮接通或是某个输出点动作时,把负载的控制回路切断就可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个改造需要硬件上改造,如继电器输出型断开公共电源点,晶体管输出到外接中间继电器,控制中间继电器的公共电源
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            个人感觉还是加中间继电器比较好,我们厂里使用的全部是中间继电器