[求助-西门子传动技术]西门子mm420变频器中的P2100和P2101这两个参数怎么设置

[复制链接]

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-8 16:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
要详细点的这个两个参数进去后第一个是什么意思看不懂啊有高手能高手我下怎么设置这两个参数吗我还有个P2179这个参数是什么意思啊出厂的时候是3改这个有什么用啊</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2393°C
1
  • 小池
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-8 18:09:37 | 显示全部楼层
P2100、P2101最多可以选择三种故障或者报警信号来进行应对措施的设置。

这个两个参数进去后第一个是什么意思——

       表示第一组故障(或报警)信号的应对设置。

其中,P2101的设置值情况——
0    变频器不采取措施,不做任何故障或者报警显示
1    变频器采取OFF1 停车
2    变频器采取OFF2停车
3    变频器采取OFF3停车
4    变频器只发出报警信号

举例来说:如果想在故障 F0005发生以后,变频器采取 OFF3 方式停车,那么如下设置参数即可——

P2100[0]=5
P2101[0]= 3

P2179为判断负载消失的电流门限值,当实际电流的绝对值小于P2179设定的数值时,经延时时间P2180后报A0922;如果将P2179设为0(实际电流的绝对值不会小于0的),自然就不报A0922了,就相当于屏蔽掉A0922报警了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        