远端WINCC通过DTU、MODBUS协议读取S7-200时钟?
通信是远程电脑WINCC通过虚拟串口服务器——DTU——S7-200,数据链路已经通了。请问WINCC里的外部变量数据类型和地址要怎么设置,地址是多少</p>

图片说明: 1,变量
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3592°C
2
  • GT雨燕8秒41
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 19:55:49 | 显示全部楼层
S7-200 里面做时钟读取指令,将时钟值存放到VB区。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 20:01:56 | 显示全部楼层
1、年、月、日、时、分、秒 6 个 BYTE变量,分别连接到PLC的连续V区中,比如:VB70 – VB75。
2、周期调用READ_RTC函数,以定时读取S7-200 CPU的系统时钟,将时钟信息存放在V区。
3、 注意:给S7-200设定系统时间时,不要给时间信息中的“星期”字节赋“0”值,请给出确切的“星期几”否则会导致时钟同步失败。或将此字节置为常数 1。
4、S7-200的实时时钟:
http://wenku.baidu.com/link?url=j7Q7NEyXD7i4hA8x5qRvbcJ7FI73Zrxft3YRCZnaanP45HY02pA5jmxIpp1GY-Al3tXsdXxyDXPRLepM6cTYVve-Zn4tWq2S5SaFVRelvH3
5、参考:
、见《如何同步操作面板与 S7-200/300/400 控制器的日期和时间?(更新版)(2007.03.29)    》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=F0133
、参见《如何同步操作面板与S7-200/300/400 控制器间的日期和时间》的例子:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=34281179&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-3 22:38 , Processed in 0.504217 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表